防火課堂-案例分析一

2020-11-12

案例一

某印染成品廠房,耐火等級二級,地上6層,地下一層,層高4m,每層建筑面積為10000,全部設置了自動滅火系統,其中1層和-1層為漂煉工段。該廠房每層劃分為一個防火分區。

請按照是否符合規范要求及兼顧經濟成本角度考慮,指出該廠房耐火等級和防火分區設置是否存在問題。

解析:

1)由題可知,該廠房為丙類多層廠房,根據規范規定,二級丙類廠房最多允許層數不限,故耐火等級合規。

2)該廠房全部設置自動滅火系統后,二級丙類多層廠房的每個防火分區最大允許建筑面積=4000×2=8000,即2-6層每個防火分區最大允許建筑面積不應超過8000。題中每層建筑面積為10000㎡,劃分為一個防火分區,顯然錯誤。2-6層應按每層至少劃分兩個防火分區,且每個防火分區最大允許建筑面積不超過8000。該廠房1層和-1層火災危險性為丁類,根據規范規定,丁、戊類的地上廠房內設置自動滅火系統時,每個防火分區的最大允許建筑面積不限。所以1層劃分為一個防火分區合規,-1層應按每個防火分區最大允許建筑面積不超過2000來劃分。

 